Pagina 3 van 3

Re: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie

Geplaatst: do 07 dec 2017, 16:48
door Coppensw
ik heb mijn huiswerk gedaan en had graag even mijn toets gemaakt om zeker te zijn
is dus een installatie in België: 3 fase 3*380 (L1 L2 L3 N komen binnen in meterkast)

Volgens mij plaats ik in mijn zekeringkast 1 een TT net na mijn 300mA diff. schakelaar ( DEHN TT 255 FM) ?
Ik maak verbinding van DEHN naar mijn aardingslus via 12mm aardingskabel.

Vanuit zekeringkast 1 ga ik naar de zolder zekeringkast 2 via XVB 5*6mm
In zekeringskast 2 plaats ik volgens mij een TNS ook net na de 300 mA diff schakelaar (DEHN TNS 275 FM) ?
ik maak een verbinding van de DEHN naar aardingsklemmen via 6mm. Ik heb naar de zolder nog een extra aardingsdraad van 6mm lopen, net als de aarding van de XVB is die ook aangesloten op de aardingsklem (en beneden rechtstreeks aan de aardingslus. Kan ik die beter extra aardingskabel beter enkel voor de DEHN gebruiken of maakt dat niet uit ?

Ook vanuit zekeringskast 1 vertrekt er een XVB 5*6mm naar het tuinhuis onder de grond in goot naar zekeringskast 3.
Ik tuinhuis sluit ik de aarding van de XVB aan aardingsklem. Ik heb een extra aardingspen aan het tuinhuis in de grond en die ook verbonden aan de aardingsklem. In deze zekeringskast 3 plaats ik volgens mij een TNS ook net na de 30 mA diff schakelaar (DEHN TNS 275 FM) ?

Lijkt dit OK of ben ik fout ?

Re: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie

Geplaatst: do 07 dec 2017, 19:01
door egfdevos
De 225 en 275 zitten voor de diff.
De aarde draad gaat min 16mmq moeten zijn voor de 225 en min 6mmq voor de 275.

Zekeringkast 1
Je hebt 2 aansluitingen onder op de 225 de eerst is voor een 16mmq naar de hoofdrail.
De tweede is voor een 16mmq naar de aardklem in de kast.
Tevens loopt er nog een aarddraad vanaf de aardklem naar de aardrail deze maat is minimaal hetzelfde als die van de grootst voedende ader.

Zolder
Je hebt 2 aansluitingen onder op de 275 de eerste is voor die extra 6mmq de tweede gaat naar je aardklem.
Thuinhuis zelfde verhaal eigenlijk.
eerste aansluiting voor de aardingspen, tweede aansluiting voor je aardklem

Ik neem aan dat je weet dat de FM staat voor de aanwezigheid van een signalering/meld contact.

Re: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie

Geplaatst: do 07 dec 2017, 19:15
door egfdevos
Nu nog je fijn beveiliging en je signaal/data beveiligingen.

Re: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie

Geplaatst: vr 08 dec 2017, 16:21
door Coppensw
bedankt Edwin.
Je zegt aansluiten voor de diff schakelaar. Is dat toegelaten want dan blijven ze toch onder spanning tenzij je voor hoofdzekeringkast 1 de hoofdschakelaar van de leverancier afzet en voor de bijkomende zekeringkasten kan ik ze dan niet ter plaatse stroomloos zetten, maar moet ik naar de hoofdzekeringskast 1 gaan en daar de 3 polige zekering op de vertrekkende kabel afzetten. Ik stel het niet in twijfel maar wil gewoon even dubbel checken dus.

FM is meld contact. Dat kan ik dan aansluiten op een ingang van KNX om op die manier een waarschuwing te sturen als één van de beveiligingen is afgesprongen, correct ?


Wat betreft fijn beveiliging ben ik niet zeker.
Ik dacht aan een overspanningsbeveiliging bij de gasketel op zolder en eentje bij de zonneboiler ? (welke type ?)
Zelfde misschien doen op de lijn waar mijn telecommunicatie etc is op aangesloten al staat die recht boven hoofdzekeringskast 1 (dus afstand kabel < 2m) ?
Voor de rest nog eentje voor de kabel (voor TV, internet) is coax als ik me niet vergis.
En voor de knx lijnen in elke kast heb ik ook bush jaeger 6183-0-0033

Ik lees dat als ik knx naar buiten laat gaan (temperatuur, weerstation, ...) ik die best op een aparte lijn zet. Dat is puur voor sabotage kortsluiting neem ik aan. Als ik daar geen rekening mee wil houden is een extra bush jaeger 6183-0-0033 voldoende ?

Re: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie

Geplaatst: vr 08 dec 2017, 18:22
door egfdevos
Volgens de installatie handleiding na de hoofdzekering en voor de diff.
Ergens wel logisch anders is bij een overspanning vanuit de voedingskabel je diff ook kapot.
Maar weet niet wat de Belgische regelgeving daarover zegt.

Correct wat het meldcontact betreft.

Voor de fijnbeveiliging zou ik zeggen alleen de dingen waar je echt echt niet 2 a 3 dagen zonder kan alvorens ze op de normale manier gerepareerd kunnen worden.

Re: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie

Geplaatst: vr 08 dec 2017, 19:16
door teaser
Overspanningsbeveiliging moet na de diff, anders wordt de installatie zeker afgekeurd.

Voor je knx bus heeft dehn ook een beveiliging: de BUStector.