Re: Nieuwbouw voorbereiden op toekomstige KNX installatie
Geplaatst: do 07 dec 2017, 16:48
ik heb mijn huiswerk gedaan en had graag even mijn toets gemaakt om zeker te zijn
is dus een installatie in België: 3 fase 3*380 (L1 L2 L3 N komen binnen in meterkast)
Volgens mij plaats ik in mijn zekeringkast 1 een TT net na mijn 300mA diff. schakelaar ( DEHN TT 255 FM) ?
Ik maak verbinding van DEHN naar mijn aardingslus via 12mm aardingskabel.
Vanuit zekeringkast 1 ga ik naar de zolder zekeringkast 2 via XVB 5*6mm
In zekeringskast 2 plaats ik volgens mij een TNS ook net na de 300 mA diff schakelaar (DEHN TNS 275 FM) ?
ik maak een verbinding van de DEHN naar aardingsklemmen via 6mm. Ik heb naar de zolder nog een extra aardingsdraad van 6mm lopen, net als de aarding van de XVB is die ook aangesloten op de aardingsklem (en beneden rechtstreeks aan de aardingslus. Kan ik die beter extra aardingskabel beter enkel voor de DEHN gebruiken of maakt dat niet uit ?
Ook vanuit zekeringskast 1 vertrekt er een XVB 5*6mm naar het tuinhuis onder de grond in goot naar zekeringskast 3.
Ik tuinhuis sluit ik de aarding van de XVB aan aardingsklem. Ik heb een extra aardingspen aan het tuinhuis in de grond en die ook verbonden aan de aardingsklem. In deze zekeringskast 3 plaats ik volgens mij een TNS ook net na de 30 mA diff schakelaar (DEHN TNS 275 FM) ?
Lijkt dit OK of ben ik fout ?
is dus een installatie in België: 3 fase 3*380 (L1 L2 L3 N komen binnen in meterkast)
Volgens mij plaats ik in mijn zekeringkast 1 een TT net na mijn 300mA diff. schakelaar ( DEHN TT 255 FM) ?
Ik maak verbinding van DEHN naar mijn aardingslus via 12mm aardingskabel.
Vanuit zekeringkast 1 ga ik naar de zolder zekeringkast 2 via XVB 5*6mm
In zekeringskast 2 plaats ik volgens mij een TNS ook net na de 300 mA diff schakelaar (DEHN TNS 275 FM) ?
ik maak een verbinding van de DEHN naar aardingsklemmen via 6mm. Ik heb naar de zolder nog een extra aardingsdraad van 6mm lopen, net als de aarding van de XVB is die ook aangesloten op de aardingsklem (en beneden rechtstreeks aan de aardingslus. Kan ik die beter extra aardingskabel beter enkel voor de DEHN gebruiken of maakt dat niet uit ?
Ook vanuit zekeringskast 1 vertrekt er een XVB 5*6mm naar het tuinhuis onder de grond in goot naar zekeringskast 3.
Ik tuinhuis sluit ik de aarding van de XVB aan aardingsklem. Ik heb een extra aardingspen aan het tuinhuis in de grond en die ook verbonden aan de aardingsklem. In deze zekeringskast 3 plaats ik volgens mij een TNS ook net na de 30 mA diff schakelaar (DEHN TNS 275 FM) ?
Lijkt dit OK of ben ik fout ?