Pagina 1 van 1

Interferentie Eib Flex en 3g2.5 flex zelfde sleuf

Geplaatst: ma 21 mar 2022, 10:38
door akketuut
Hallo,

Ik heb volgende vraag:

Is het toegelaten om een KNX eib flex (2x2x0,8mm², Ø 16mm) in dezelfde sleuf als een 3g.2,5 flex kabel in te werken?

Reden is dat ik boven het nachtkastje langs ons bed een lichtschakelaar en 2 stopcontacten wens te plaatsen.

Graag zou ik dan ook maar 1 verticale sleuf naar deze inbouwdozen slijpen.

Zal hier interferentie ontstaan op de bus?

Mogelijks is deze vraag hier reeds gesteld maar ik heb dit niet direct kunnen vinden.

Alsvast bedankt voor de reacties

Re: Interferentie Eib Flex en 3g2.5 flex zelfde sleuf

Geplaatst: ma 21 mar 2022, 22:32
door egfdevos
Ja, is toegelaten.

Nee, zal ook niet voor interferentie zorgen.

Re: Interferentie Eib Flex en 3g2.5 flex zelfde sleuf

Geplaatst: wo 23 mar 2022, 08:03
door KNX_Steven
Enkel ervoor zorgen dat daar waar de buitenmantels gestript worden, de aders van de KNX kabel en de aders van de 230 V niet direct naast elkaar liggen. Maar dat zal wel geen probleem zijn.

Re: Interferentie Eib Flex en 3g2.5 flex zelfde sleuf

Geplaatst: wo 23 mar 2022, 18:24
door akketuut
Ok dat is duidelijk.

Bedankt beiden voor jullie reactie.