Voeding KNX systeem

Geplaatst: vr 18 nov 2022, 10:52
door TBBW
Beste allemaal,

Mijn KNX voeding, 640mA unit begint aan zijn maximale capaciteit te komen, zo nu en dan licht het maxI ledje even op.
het wordt dus tijd voor een tweede unit.
echter ik geloof niet dat ik die er zomaar een unit naast kan zetten.
wat is de gandbare manier?

gr,
Gerwin

Re: Voeding KNX systeem

Geplaatst: vr 18 nov 2022, 15:04
door egfdevos
Gebruiksaanwijzing van de oude en nieuwe lezen of deze een extra voeding toestaan en de voorwaarden daarvoor.

Absoluut maximum is 2 voedigen met een totaal vermogen van 1280mA.
Natuurlijk zal meer werken maar dan voldoe je niet meer aan wettelijke regelgeving.


In het verleden kon je de voedingen "resetten" door een schuifje te bedienen. In wezen maakte je hierdoor kortsluiting.
Bij dit soort voedingen was een minimum bus afstand van 200m vereist. Moderne voedingen hebben deze eis niet meer.
Heb je er zoƫen dan weet je dat je gelijk een 1280mA voeding mag aanschaffen.

:idea:
Das ook gelijk de reden dat de standaard voeding 640mA is. Hierdoor kun je er precies 2 in een lijn-segment plaatsen.

Re: Voeding KNX systeem

Geplaatst: za 19 nov 2022, 00:05
door TBBW
Dag Edwin,

Dank voor de reactie, de laatste alinea begrijp ik niet goed.
200m is dat de totale bus lengte, inclusief alle vertakkingen.
Twee keer 640 zou mooi zijn, mocht een uitvallen dan blijft de bus overeind, toucheer net zo nu en dan de limit

Gr,

Gerwin

Re: Voeding KNX systeem

Geplaatst: za 19 nov 2022, 06:16
door egfdevos
200m Is de minimum kabellengte tussen 2 voedingen.

Hier word niet de totale bus lengte mee bedoelt.

Re: Voeding KNX systeem

Geplaatst: ma 21 nov 2022, 07:21
door KNX_Steven
Je moet de handleidingen van oude en eventueel nieuwe voeding lezen. Daarin zal vermeld staan hoever ze uit elkaar moeten staan. Vroeger was dat 200 m; tegenwoordig kan je PSUs vaak gewoon naast elkaar plaatsen.
NOOT Het was niet de voeding die werd kortgsloten, maar wel de bus, in de Choke.

Re: Voeding KNX systeem

Geplaatst: wo 23 nov 2022, 11:57
door TBBW
Handleiding is summier.
voor zover ik kan opmaken mogen er -bij deze voeding- niet twee in een lijn zitten.
voeding is een merten 683890 640mA.
er staat als waarschuwing (citaat):

PAS OP

Binnen een KNX-lijn met de voeding REG-K
640 mA mag geen andere voeding worden aangesloten!


groet,

Re: Voeding KNX systeem

Geplaatst: do 24 nov 2022, 20:04
door TBBW
Een 1280mA van GIRA is onderweg.
300 euries bij voltus.de

Groet

Re: Voeding KNX systeem

Geplaatst: ma 12 dec 2022, 08:32
door VISUPRO
Idd gewoon vervangen door een 1280 mA voeding.
(MeanWell is de goedkoopste..)