als ik mijn busdeelnemers wil inprogrammeren krijg ik telkens de foutmelding bewerking afgebroken .
gebruik usb berker data interface 75010012
krijg wel busverbinding maar kan busdeelnemers niet programmeren .
maak gebruik van vista, kan dit een probleem zijn
Gebruikersavatar
Dave Stolk
Berichten: 11
Lid geworden op: vr 20 feb 2009, 21:51
Locatie: Drunen
Contacteer:

Re: bewerking afgebroken

Bericht door Dave Stolk »

Wees er zeker van dat je programmeermodule de zelfde lijn staat als je buscomponenten en dat het adres niet dubbel is gebruikt.

Ik had het ook eens verkeerd staan en kreeg dezelfde melding als jij nu hebt, en toch ook verbindning met de bus.

Dus USB/SERIEEL ADRES 1.x.x en je componenten ook in 1.x.x.