Deurstandsignalering

Algemene vragen en opmerkingen betreffende een EIB-KNX installatie.
DaveS
Berichten: 4
Lid geworden op: vr 10 feb 2012, 09:09
Locatie: Etten-Leur

Deurstandsignalering

Bericht door DaveS »

Geachte heren / dames,

Ik zou graag jullie hulp hebben betreffende het volgende:

Een klant wil dat er een flitslamp gaat branden in het geval dat er een deur langer als 30 seconden openstaat. De deurstand kan ik uitlezen door middel van een potentiaalvrij contact op een deurmagneet.
Deze wil ik inlezen in een binaire actor van ABB (BE/S 4.20.2.1). Alleen is het volgende probleem aanwezig. Deze binaire actor kent het verschil tussen kort en langdurig schakelen alleen het langdurig schakelen is 10 seconden. Hier kom ik dus wat tijd tekort...

Iemand een idee hoe ik dit probleem kan ondervangen???

Alvast bedankt voor het meedenken / jullie hulp!

Mvrgr DaveS
JurgenS
Berichten: 112
Lid geworden op: di 06 dec 2011, 10:49

Re: Deurstandsignalering

Bericht door JurgenS »

Ja klant heeft zeker geen facility of home server? Dan zou het wel te doen zijn maar anders zou ik het ook niet weten.
DaveS
Berichten: 4
Lid geworden op: vr 10 feb 2012, 09:09
Locatie: Etten-Leur

Re: Deurstandsignalering

Bericht door DaveS »

Nee,

De klant heeft idd geen home/facility server draaien.
Het gaat hier om een klein toegangscontrole systeem met diverse sluisdeuren tbv van een cleanroom. Allemaal geen probleem.
Behalve die lange deurstand....

Mvrgr
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Deurstandsignalering

Bericht door 747driver »

Wellicht dat met Conrad Bestnr.: 190027 - 89 zoiets kan worden bewerkstelligd?
DaveS
Berichten: 4
Lid geworden op: vr 10 feb 2012, 09:09
Locatie: Etten-Leur

Re: Deurstandsignalering

Bericht door DaveS »

Ik denk dat ik eruit ben, but correct me if i am wrong.....

Deustand open / dicht wordt direct ingelezen door binaire ingang BE/S, maar de schakelactor SA/S uitgang wordt pas na (inschakelvertraging) 15 seconden actief.

Volgens mij is het zo dat als de deur nu binnen 15 seconden weer gesloten word, de schakelactor uitgang ook niet aangesproken word en de lamp dus uitblijft....

(Ik kan dit nog niet testen want de componenten zijn nog niet binnen ;-) )

Het tijdrelais heb ik ook aan ziten denken, dat werkt altijd, probeerde het alleen geheel binnen de KNX componenten te houden. Maar bedankt voor de tip!

DaveS
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Deurstandsignalering

Bericht door 747driver »

Tja, wellicht dat het op die manier ook werkt.
Heb even zitten kijken in de beschrijving van de Gira 103800 schakelactor en mbt de switch-on delay staat er in de beschrijving:
An OFF-telegram received during the ON-delay will end the delay
JurgenS
Berichten: 112
Lid geworden op: di 06 dec 2011, 10:49

Re: Deurstandsignalering

Bericht door JurgenS »

Ben ik nu diegene die het niet snapt of heb je hier maar 15 seconden ipv 30 seconden?
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Deurstandsignalering

Bericht door 747driver »

15sec van de binaire ingang en 15sec van de actor?
JurgenS
Berichten: 112
Lid geworden op: di 06 dec 2011, 10:49

Re: Deurstandsignalering

Bericht door JurgenS »

zou kunnen als de binare ingang ook een schakelvertraging heeft.
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Deurstandsignalering

Bericht door 747driver »

In de Binary Input BE/S 4.20.2.1 product manual staat op pagina 56 hoe je dit zou moeten instellen:
Activate minimum signal time
Options: no/yes
• yes: The following parameters appear:
On closing the contact
in value x 0.1 s [0…65,535]
Options: 1…10…65.535
On opening the contact
in value x 0.1 s [0…65,535]
Options: 1…10…65.535

What is the minimum signal time?
In contrast to the debounce time, a telegram is only sent, after the
minimum signal duration has elapsed.
Dan heb je geen delay nodig van de actor.
Plaats reactie