ketel aansturen

Algemene vragen en opmerkingen betreffende een EIB-KNX installatie.
TomT
Berichten: 4
Lid geworden op: di 03 mar 2015, 22:12

Re: ketel aansturen

Bericht door TomT »

Maar dat wil zeggen dat ik een logical unit moet kopen dat op knx?

Lijkt me een beetje zonde om een toestel te kopen voor 1 of poort, is er geen alternatief denk je?
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: ketel aansturen

Bericht door Dré »

Als je nog uitgangen over hebt en genoeg kun je natuurlijk ook elke uitgang paralel aansluiten en elk per kamer laten schakelen, maar ben bang dat je dat niet zult hebben liggen denk ik zo.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: ketel aansturen

Bericht door egfdevos »

Hoeveel "kamers" heb je?

Waar het op neer komt is dat je een OF functie creëert met dat aantal ingangen.

Simpelste is een logica module. Nadeel prijs.

Zoals Dré zegt schakeluitgangen die beschikken over een OF functie en deze in cascade zetten.
Een goedkoop 2de hansje is zo gevonden.
Edwin
TomT
Berichten: 4
Lid geworden op: di 03 mar 2015, 22:12

Re: ketel aansturen

Bericht door TomT »

In totaal heb ik 7 kamers hierop staan, dus in cascade wordt inderdaad zonde van de actor uitgangen.

Ik heb nog een logo staan, waarop ik een KNX interface heb. Deze zou ik ook kunnen gebruiken als OF poort, maar ik wou initieel mijn verwarming op 1 protocol houden. Maar dan zal er niet veel anders opzitten als die logo te gebruiken (als ik het men huidige componenten wil doen).
Plaats reactie