Re: status wordt niet geupdate na reboot homeserver

Geplaatst: wo 01 mei 2013, 22:33
door charlez
central adressen zijn aanwezig.

Dit zijn de instellingen op de ip/router. Heb geen idee of ze correct staan. ik vermoed van wel.

Re: status wordt niet geupdate na reboot homeserver

Geplaatst: do 02 mei 2013, 13:07
door 747driver
Ik heb bij alle Switch en Brightness feedbacks "query during starting" aangevinkt.
Volgens mij is dat noodzakelijk om de status van je dim en schakel actoren door te geven aan de HS na een reboot.
Neem aan dat je voor een transfer van je project kiest voor "Transfer" en niet voor "Transfer without scan"?
Hier heb een Gira KNX/USB interface welke op de HS is aangesloten alsook een Siemens N148/21 IP interface.
Met die laatste kan ik met ETS zien wat er tijdens een HS reboot wordt opgevraagd.

Re: status wordt niet geupdate na reboot homeserver

Geplaatst: do 02 mei 2013, 17:55
door charlez
Het werkt nu ! :D :D :D

- op het feedback object moet de "read" flag op staan
- central adres moet aanwezig zijn
- "query during starting" moet aangevinkt zijn.

Bedankt voor de hulp!