Gira Homeserver -> Status icoon

Visualisatie in EIB-KNX systemen, een vak apart.
Plaats reactie
helmuteke
Berichten: 2
Lid geworden op: di 28 apr 2015, 13:36

Gira Homeserver -> Status icoon

Bericht door helmuteke »

Hallo ,

ik ben volledig nieuw in het Gira verhaal.
Sturen kan ik zonder problemen

Maar bij het vragen van statusen en dit linken aan iconen loopt het verkeer

in bijlage vindt u een screenshot
screenshot.png
screenshot.png (72.15 KiB) 4095 keer bekeken
Bij het schakelen gaat het icoontje niet naar AAN.
Iemand een idee ?
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Gira Homeserver -> Status icoon

Bericht door 747driver »

En als je als conditie voor Light off from 0 to 0 neemt (ipv 0 to 1)?
From (greater than or equal to)
The lowest value of the condition is entered here.
The communication object to be compared must be greater than or equal to the value entered here.

To (less than or equal to)
The highest value of the condition is entered here.
The communication object to be compared must be less than or equal to the value entered here.
Zoals je het nu hebt zal de eerste conditie altijd vervuld zijn.
Ook van toepassing hier:
The HS/FS checks the communication object for the specified conditions and displays the appropriate symbol for the first condition met, starting from the "top".
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Gira Homeserver -> Status icoon

Bericht door 747driver »

Helmut, doet ie het nu wel??
Plaats reactie