Schakelfunctie 10 seconden

Visualisatie in EIB-KNX systemen, een vak apart.
Teejoo
Berichten: 151
Lid geworden op: vr 03 aug 2012, 00:24
Locatie: Emmerich am Rhein

Schakelfunctie 10 seconden

Bericht door Teejoo »

Hoi,

Ik ben bezig om een schakelfunctie te maken om de poort te openen.
De bedoeling is om een knop 10 seconden in te drukken en na die 10 seconden pas een aktor te laten schakelen.
Als ik de knop korter dan 10 seconden indruk en daarna weer loslaat de aktor niet schakelt.

In de programmering van de HS ben ik al bezig geweest met de delay functie, maar nog geen resultaat.
Iemand een idee?

Gr Theo.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Schakelfunctie 10 seconden

Bericht door Dré »

Ik heb geen idee welke schakelaars je hebt maar bij vele schakelaars kun je dat ook gewoon programmeren, vaak Is het iets als 2 telegrammen dat houd dan in dat je een commando kunt sturen als je de knop kort indrukt en een ander Telegram als je hem lang indrukt net zo als je vaak de zonwering schakelaar programmeert, (kort en lang bedrijf).
10 seconden is overigens wel erg lang.
Teejoo
Berichten: 151
Lid geworden op: vr 03 aug 2012, 00:24
Locatie: Emmerich am Rhein

Re: Schakelfunctie 10 seconden

Bericht door Teejoo »

Ik heb Gira KNX Drukcontact-busaankoppelaars. Kort en lang indrukken heb ik gezien, maar ik zoek
echt de mogelijkheid om een aktor pas na 10 seconden knop indrukken te laten schakelen.

Wij hebben een hond die absoluut niet door de poort naar buiten mag...
Daarom een tijdfunctie van 10 seconden.
Als ik weet hoe kan ik eea wel in de homeserver toepassen.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Schakelfunctie 10 seconden

Bericht door Dré »

Ik heb het bij mij dus wel zo gedaan via de schakelaar je zou dan kunnen zeggen om bij normaal drukken geen actie te activeren en pas bij lang drukken (het tweede Telegram dus) de poort open te sturen.

Maar goed ik weet niet of het ook alleen via de schakelaar moet of misschien ook via een touchpaneel?

Ik dacht een keer gezien te hebben dat dit ook mogelijk wat via de actor maar ben daar niet zeker van.

Ik heb zelf ook een HS maar wanneer het kan heb ik liever de functies via de schakelaar of actor, zodat ik niet afhankelijk ben van de HS.
Het Is maar een idee.

Via de HS heb ik het wel eens geprobeerd maar het was me toen niet goed gelukt.
Teejoo
Berichten: 151
Lid geworden op: vr 03 aug 2012, 00:24
Locatie: Emmerich am Rhein

Re: Schakelfunctie 10 seconden

Bericht door Teejoo »

Ik heb dit geprobeerd, maar dan word de actor toch gelijk gestuurd.
Bijlagen
Naamloos.jpg
Naamloos.jpg (24.32 KiB) 8221 keer bekeken
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Schakelfunctie 10 seconden

Bericht door Dré »

Heb de software niet bij de hand, maar is die functie niet ook alleen maar een vertraging? kan het mis hebben.
Als ik het goed heb zit er ook een functie in met iets van lang en kort drukken, heb alleen geen idee hoe die heet, ik ga proberen om morgen even te kijken, maar moet wel zeggen bij mij werkte die niet zo goed toen, maar had ook niet meer verder gekeken want gebruikte het toch niet.
Teejoo
Berichten: 151
Lid geworden op: vr 03 aug 2012, 00:24
Locatie: Emmerich am Rhein

Re: Schakelfunctie 10 seconden

Bericht door Teejoo »

Bij werkt de "and" functie niet lijkt het.
Ik heb andere functies in de "and" functie gezet, maar als ik een drukknop van de twee drukknoppen indruk schakelt de aktor al
zonder dat de tweede ingedrukt is.
Hmmm.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Schakelfunctie 10 seconden

Bericht door Dré »

Hoi Theo,

Als je kijkt bij Logic Editor, en onder het mapje 'Time functions' daar staat ook de functie 'Differentiation between short-long pressing of button'. Is dat niet wat jij zoekt?
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Schakelfunctie 10 seconden

Bericht door Dré »

Teejoo schreef:Bij werkt de "and" functie niet lijkt het.
Ik heb andere functies in de "and" functie gezet, maar als ik een drukknop van de twee drukknoppen indruk schakelt de aktor al
zonder dat de tweede ingedrukt is.
Hmmm.
Is het dan niet zo dat het groepsadres nog hoog staat? ik bedoel krijgt het groeps adres ook een 0 dat die uit moet?
Teejoo
Berichten: 151
Lid geworden op: vr 03 aug 2012, 00:24
Locatie: Emmerich am Rhein

Re: Schakelfunctie 10 seconden

Bericht door Teejoo »

Hoi Dré,

De schakelaars hebben allemaal de functie "schakelen aan"
Voor de korte pulsen (sectionaaldeur open/stop/dicht) werkt het allemaal.

Ik zal eens 'Differentiation between short-long pressing of button' proberen.
Die had nog niet gezien...
Plaats reactie