Object lezen voor gebruik

Visualisatie in EIB-KNX systemen, een vak apart.
TBBW
Berichten: 136
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Object lezen voor gebruik

Bericht door TBBW »

Goedenavond,

Hoe lees ik een object uit voor ik deze gebruik in een test.
Ik will "Status Dim Value" vergelijken met "Set Dim Value"
Maar voordat ik deze ga vergelijken will ik eerst weten wat de actuele waarden zijn.
hoe doe ik dat?

gr,

Ger
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Object lezen voor gebruik

Bericht door 747driver »

Wordt de waarde niet op de bus gezet wanneer deze wijzigd?
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Object lezen voor gebruik

Bericht door egfdevos »

Verwijderd wegens niet relevant.

"Had niet gezien in welk sub-forum dit stond"
Laatst gewijzigd door egfdevos op ma 19 okt 2015, 22:46, 2 keer totaal gewijzigd.
Edwin
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Object lezen voor gebruik

Bericht door 747driver »

Doe je dat testen met de HS of met ETS?
Voor het uitlezen van een object moet de Read flag wel geset zijn.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Object lezen voor gebruik

Bericht door egfdevos »

Zou me verbazen dat voor een status object de read vlag niet standaard gezet is.
Edwin
TBBW
Berichten: 136
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Object lezen voor gebruik

Bericht door TBBW »

Gebruik HS logic.
read en write vlaggen staan aan.
is er met HS logic geen Change dan wordt de desbtreffende logic page niet uitgevoerd.
ik moet er dus voor zorgen dat die logic page wordt uitgevoerd.

gr,

G
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Object lezen voor gebruik

Bericht door Dré »

Maar dat klopt toch er is alleen een verandering als er een verandering is, na een keer geset zijn zal de HS deze onthouden, tenzij je de HS weer opnieuw opstart. Dan zou je logic moeten pakken die de waarde wel uitleest bij een herstart.
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Object lezen voor gebruik

Bericht door 747driver »

Het uitlezen van objecten bij een restart van de HS bewerkstellig je door in Master data - Communication objects betreffende objecten in de EIB tab te selecteren en Query during starting aan te vinken.
Alleen doen bij objecten waarvan in ETS de Read flag is geset anders duurt het opstarten meen ik erg lang...
TBBW
Berichten: 136
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Object lezen voor gebruik

Bericht door TBBW »

bedankt voor alle info. Maar dit is niet wat ik bedoel.
Er is een Manier om een object uit te lezen, ongegacht state of state-of-change.
zeg Maar een forced read.

gr,

G.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Object lezen voor gebruik

Bericht door Dré »

Misschien moet je anders even uitleggen wat je precies van plan bent, want het gaat dus niet om de status bij het opstarten van de HS, maar om de status van nu wanneer er een verandering plaats vind van (dim)waarde, dus anders gezegd, ik wil een lamp gaan veranderen in dim-waarde, ik zeg dat die 40% moet worden, maar voor dat die dat gaat verzenden moet je (middels de homerver) opvragen hoeveel die dim waarde was voor dat jij die verandering stuurde?
Waarom dus niet de HS bij opstarten de waarde laten uitlezen? en bij verandering van deze waarde (als deze al opgestart is) weer te laten aanpassen in de HS.
Plaats reactie