Rolluik op bepaald percentage openen of sluiten

Visualisatie in EIB-KNX systemen, een vak apart.
Plaats reactie
steven
Berichten: 9
Lid geworden op: ma 06 jun 2011, 22:02

Rolluik op bepaald percentage openen of sluiten

Bericht door steven »

Goede middag,

Wij hebben wat problemen bij het bedienen van onze rolluiken via de Quadclient, bediening dmv de pijltjes omhoog en omlaag werken prima, echter wanneer wij de slider willen gebruiken om onze rolluiken op een bepaald percentage te zetten gebeurt er niets, het percentage blijft staan maar de rolluiken komen maar niet in beweging. Wanneer we werken met de pijltjes en halfweg stoppen krijg ik echter wel de procentuele status van het rolluik te zien. de looptijd van het rolluik is niet ingegeven in ETS, deze hebben automatische einddetectie Wat doe ik verkeerd?
charlez
Berichten: 217
Lid geworden op: do 28 feb 2013, 21:07

Re: Rolluik op bepaald percentage openen of sluiten

Bericht door charlez »

De looptijd zal je toch moeten ingeven. Anders kan je actor nooit weten wanneer hij moet stoppen.
Is de position in quadconfig aan juiste groep gekoppeld?
steven
Berichten: 9
Lid geworden op: ma 06 jun 2011, 22:02

Re: Rolluik op bepaald percentage openen of sluiten

Bericht door steven »

Normaal wel, is de parameter position, met als centraal adres de position feedback.
charlez
Berichten: 217
Lid geworden op: do 28 feb 2013, 21:07

Re: Rolluik op bepaald percentage openen of sluiten

Bericht door charlez »

groupmonitor in ets eens open zetten en zien wat je binnen krijgt als je via quadclient bediening doet...
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Rolluik op bepaald percentage openen of sluiten

Bericht door Dré »

Wat gebeurd er als je doormiddel van de groepsmonitor in ETS een waarde stuurt?

Ik zou overigens wel je looptijd instellen, anders klopt de positie nooit, al is de waarde leuk, maar 50% is niet 50% dicht, 50% is 50% van de totale looptijd.

Je bedoelt dan je bij Posistion in Expert (QC programmeer software) bij 'interface' waar je dus ook de knoppen omhoog/laag programeerd, dat je daar het groepsadres waarde (zenden) hebt geprogrameerd.
En vervolgens bij 'communication objects' Central Adres hebt gelinkt naar de terugmeldingswaarde van het scherm?

Dat hij wel de waarde in de QC aanpast naar jou ingestelde waarde is omdat hij die waarde overneemt van jou, niet vanuit de bus.
Plaats reactie