Bericht door houseofdreams » di 26 dec 2017, 23:36

Hoi...

Weer een raar probleem. In de Gira Expert (4.5) zou het mogelijk moeten zijn, om NTP in te stellen, zodat je in de Expert altijd over de correcte tijd beschikt.

In de project settings is dit normaal gezien makkelijk in te stellen.
gira17.png
gira17.png (45.74 KiB) 672 keer bekeken
Stap 1 is de gegevens ingeven van je NTP server (eigen server in netwerk). Zover geen problemen. Stap 2 is, om in Expert communicatie objecten aan te duiden, welke de tijd & datum ontvangen, waarna je deze verder kan gebruiken. Hier loopt het dus mis.

Zoals je in bovenstaande afbeelding kan zien (rode pijl) moet je volgens de Expert hulp bestanden, een "3byte EIB data format" object aanmaken, voor zowel tijd als datum.

Als ik dit datatype zo instel, kan ik gewoon niet opslaan (groene pijl), de enige mogelijkheid,waarna je kan opslaan, is om bij "communication object for date" te kiezen voor "Date EIS4" en bij tijd voor "Time EIS3" (blauwe pijl)

Als ik daarna het project opsla en een check doe, dan krijg ik de fout onderaan zoals je ziet bij de oranje pijl. Ik ben dus weer even niet mee :) Waar ga ik in de fout?
Laatst gewijzigd door houseofdreams op do 28 dec 2017, 17:42, 1 keer totaal gewijzigd.

747driver
Berichten: 1325
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Gira Expert NTP (time)

Bericht door 747driver » wo 27 dec 2017, 01:28

Klopt, Date moet EIS4 zijn en Time EIS3.
Ik gebruik ze als EIB object 13/0/0 en 13/0/1
Zo worden ze bij mij iedere 5 minuten op de bus gezet zodat de Tastsensor met tijdsweergave altijd up to date is.

Screen Shot 2017-12-27 at 01.28.27.jpg
Screen Shot 2017-12-27 at 01.28.27.jpg (129.97 KiB) 669 keer bekeken

houseofdreams
Berichten: 185
Lid geworden op: wo 20 jul 2011, 18:44

Re: Gira Expert NTP (time)

Bericht door houseofdreams » wo 27 dec 2017, 11:09

747driver schreef:
wo 27 dec 2017, 01:28
Klopt, Date moet EIS4 zijn en Time EIS3.
Ik gebruik ze als EIB object 13/0/0 en 13/0/1
Zo worden ze bij mij iedere 5 minuten op de bus gezet zodat de Tastsensor met tijdsweergave altijd up to date is.


Screen Shot 2017-12-27 at 01.28.27.jpg
Maar jij had die GA's al aangemaakt in ETS, misschien dat dit een verschil maakt? Het rare is dat ik het ook zo instel in Expert, maar dan met internal Communication objects, maar dan krijg ik dus in Expert die fouten en kan ik geen transfer doen (wat ik ook nooit zou proberen met fouten)

Nog steeds geen idee waar het dus hier fout loopt...

houseofdreams
Berichten: 185
Lid geworden op: wo 20 jul 2011, 18:44

Re: Gira Expert NTP (time)

Bericht door houseofdreams » wo 27 dec 2017, 11:25

Zo werkt het dus blijkbaar wel idd. Ik heb ze nu ook aangemaakt (en al gekoppeld) in ETS, daarna export OPC, import OPC in Expert en de koppelingen opnieuw gelegd.

Nu krijg ik dus geen foutmeldingen meer.. Raar dat dit wel werkt met GA's uit ETS en niet met interne CO's...

747driver
Berichten: 1325
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Gira Expert NTP (time)

Bericht door 747driver » do 28 dec 2017, 02:44

Je kunt in Expert gewoon Communicatie Objecten aanmaken welke niet in ETS zijn gedefinieerd.
Interne Communicatie Objecten kun je ook voorzien van een GA.
The valid ranges for external (EIB) communication objects are:
2-digit specification: 0-15 / 0-2047
3-digit specification: 0-15 / 0-7 / 0-255

The valid ranges for internal communication objects are:
2-digit specification: 100-199 / 0-2047
3-digit specification: 100-199 / 0-7 / 0-255