Merk wat ongewenst gedrag met de logica in homeserver als ik extra functies wil gaan toevoegen aan bestaande schakelaars.

Stel ik heb een schakelaar die wat spots in een badkamer schakelt. Ik wil nu als ik kort 2x de knop bedien de ventilator aangaat.
Probleem is dat de het object in kwestie een watch adres heeft van het status object zodat deze in de quadclient netjes meeschakeld,
resultaat is dat bij de eerste bediening het schakelobject 2x wordt bediend, 1x door bediening en 1x door de status update. Waardoor dus in de logica de 2x bediening meteen word geactiveerd.

Ik kan dit dus verhelpen door het watch adres te verwijderen maar dan gaat de knop niet lekker mee in de quad client.
Alternatief is om de knop helemaal apart te programmeren maar dat is A. dubbel zo veel werk, B. is de directe KNX koppeling weg en ben ik afhankelijk van de homeserver om het licht aan en uit te schakelen.

Iemand hier ervaring mee en een goede manier om hier mee om te gaan?