Ik wil met een schakelaar in QuadClient een heater aan/uitzetten. Als hij aan gezet wordt moet hij na x-tijd (bijv. 1 uur) automatisch uitgaan.
In de logic editor van de HS4 krijg ik dit voor elkaar als ik een intern communicatie object gebruik voor de schakelaar en een EIB voor de uitgang. Als de timer na 1 uur is afgelopen valt de uitgang af. Het lukt mij echter niet om dan het interne communicatie object te resetten. (De schakelaar blijft dan hoog.)
Is hier een oplossing voor? Bij voorbaat dank!

Re: Schakelaar uitschakelen na x tijd

Geplaatst: di 17 sep 2019, 05:49
door egfdevos
De uitgang van je timmer terug koppelen aan het interne com object.
- De schakelaar blijft hoog zolang de timmer loopt.

of

intern com object ==> timmer (1s) / puls gen. ==> timmer (1u) ==> heater
Na de timmer (1s) terug koppelen.
- De schakelaar is na het bedienen gelijk weer laag.

Re: Schakelaar uitschakelen na x tijd

Geplaatst: di 17 sep 2019, 06:00
door 747driver
Aan de uitgang van de timer kun je altijd een "Create output/commands" blok hangen.
Daarin kun je van alles met interne als externe objecten doen.

Screen Shot 2019-09-17 at 05.59.02.jpg
Screen Shot 2019-09-17 at 05.59.02.jpg (197.34 KiB) 8413 keer bekeken

Re: Schakelaar uitschakelen na x tijd

Geplaatst: wo 20 nov 2019, 20:45
door Joep
Mijn reactie is misschien wat laat, maar kan je niet iets met de instellingen van je aktor?

Ik heb hetzelfde gedaan met de beregening van mijn tuin en heb de timer (of bij andere merken de trappenhuis functie) gebruikt.
De beregening is aan/uit te zetten met via de homeserver (ik heb er bewust voor gekozen om dit GA alleen met de homeserver te bedienen) en als de tijd verstreken (of als ik het vergeet aangezien ik in de borders druppelslangen heb liggen en je dus niet ziet/hoort dat deze in bedrijf zijn) gaat deze vanzelf weer uit.

Re: Schakelaar uitschakelen na x tijd

Geplaatst: wo 01 apr 2020, 17:49
door charlez
747driver schreef:
di 17 sep 2019, 06:00
Aan de uitgang van de timer kun je altijd een "Create output/commands" blok hangen.
Daarin kun je van alles met interne als externe objecten doen.


Screen Shot 2019-09-17 at 05.59.02.jpg

Die countdown timer is dat een zelf geschreven module?
Zou deze wil kunnen gebruiken, als je ze wil delen natuurlijk ;)

Re: Schakelaar uitschakelen na x tijd

Geplaatst: wo 01 apr 2020, 20:44
door 747driver

Re: Schakelaar uitschakelen na x tijd

Geplaatst: wo 01 apr 2020, 20:50
door brammetje
Geen antwoord op de laatste vraag, maar wel een reactie op de eerdere antwoorden: binnen de homeserver is een functie voorzien om deze terugkoppeling direct door te geven aan het communicatieobject. Je hebt hier geen aparte logicaregels voor nodig. Bij het betreffende communicatieobject aangeven dat je een 'listening address' toe wilt voegen (rechts-klikken). Het object wordt dan automatisch geactualiseerd door het terugkoppel-object van de actor. Zie plaatje.
temp.jpg
temp.jpg (41.85 KiB) 7670 keer bekeken

Re: Schakelaar uitschakelen na x tijd

Geplaatst: zo 05 apr 2020, 13:59
door charlez
747driver schreef:
wo 01 apr 2020, 20:44
Dropbox link
Hartelijk dank!