Gira Homeserver timer issue
Geplaatst: ma 06 jan 2020, 15:20
Heb ooit in m'n homeserver een schakeling gehad welke om 23:00 de buitenverlichting uitschakelde.
Later ontdekte ik de mogelijkheid om met de Gira app een time clock te activeren en gebruikte ik deze voor het inschakelen van de buitenverlichting.
Nu heb ik een schakel event 'sunrise-20 minuten buitenverlichting uit' in de app ingesteld die goed werkt.
Probleem is dat de buitenverlichting om 23:00 nog steeds uit gaat en deze staat niet als time clock event in de app!
Als workaround is een event '23:02 buitenverlichting aan' in de app gezet.
Ik kom er maar niet achter waar in de graphic logic editor de buitenverlichting om 23:00 wordt uitgeschakeld.
Kijk ik bij communication objects naar het schakel object van deze verlichting en kijk dan naar de References dan zie ik alleen dat ie als Input wordt gebruikt voor een module welke bijhoudt wanneer verlichting voor het laatst is in- en uitgeschakeld en verder alleen in QC Config.
Is in de HSLIST te achterhalen waar het 23:00 schakel moment vandaan komt??
Onder Uhren-Prot staat het schakelmoment vermeld.
Onder Uhren-Liste zie ik het schakelmoment ook maar weet absoluut niet waar het getal 1000000046L naar verwijst.
Alsof er ooit in de app een schakelmoment is gemaakt, vervolgens in QC Config de Function is gedelete maar het schakelmoment op 1 of andere manier is achtergebleven....
Later ontdekte ik de mogelijkheid om met de Gira app een time clock te activeren en gebruikte ik deze voor het inschakelen van de buitenverlichting.
Nu heb ik een schakel event 'sunrise-20 minuten buitenverlichting uit' in de app ingesteld die goed werkt.
Probleem is dat de buitenverlichting om 23:00 nog steeds uit gaat en deze staat niet als time clock event in de app!
Als workaround is een event '23:02 buitenverlichting aan' in de app gezet.
Ik kom er maar niet achter waar in de graphic logic editor de buitenverlichting om 23:00 wordt uitgeschakeld.
Kijk ik bij communication objects naar het schakel object van deze verlichting en kijk dan naar de References dan zie ik alleen dat ie als Input wordt gebruikt voor een module welke bijhoudt wanneer verlichting voor het laatst is in- en uitgeschakeld en verder alleen in QC Config.
Is in de HSLIST te achterhalen waar het 23:00 schakel moment vandaan komt??
Onder Uhren-Prot staat het schakelmoment vermeld.
Onder Uhren-Liste zie ik het schakelmoment ook maar weet absoluut niet waar het getal 1000000046L naar verwijst.
Alsof er ooit in de app een schakelmoment is gemaakt, vervolgens in QC Config de Function is gedelete maar het schakelmoment op 1 of andere manier is achtergebleven....