Dus als ik in het toilet 2x binnen 3 seconden aan druk op de 1v schakelaar moet de ventilator hoog gaan lopen.
Code: Selecteer alles
#Reset
5012|1|"OC[1]"|"0"|""|0|0|1|0
#1ste Aan: 1 in geheugen 1, ingang 2 in tijd 1
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 1 and SN[1] == 0"|"1"|"EN[2]"|0|1|1|0
#1ste Uit: 2 in geheugen 1, ingang 2 in tijd 1
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 0 and SN[1] == 0"|"2"|"EN[2]"|0|1|1|0
#Reset als ingang 1 = 1 en geheugen 1 = 2 en timer 1 loopt
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 1 and SN[1] == 2 and OC[1] == 0"|"0"|"0"|0|1|1|0
#Als ingang 1 = 1 en geheugen 1 = 1 en timer 1 loopt. Zet uitgang 1 op 1. Daarna tijd 1 en geheugen 1 op 0
5012|0|"EC[1] and EN[1] == 1 and SN[1] == 1 and OC[1] == 0"|"1"|""|1|0|0|0
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 1 and SN[1] == 1 and OC[1] == 0"|"0"|"0"|0|1|1|0
#Reset als ingang 1 = 0 en geheugen 1 = 1 en timer loopt
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 0 and SN[1] == 1 and OC[1] == 0"|"0"|"0"|0|1|1|0
#Als ingang 1 = 0 en geheugen 1 = 2 en timer 1 loopt. Zet uitgang 2 op 1. Daarna tijd 1 en geheugen 1 op 0
5012|0|"EC[1] and EN[1] == 0 and SN[1] == 2 and OC[1] == 0"|"1"|""|2|0|0|0
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 0 and SN[1] == 2 and OC[1] == 0"|"0"|"0"|0|1|1|0
In de praktijk zal dit nooit voorkomen. Maar meer benieuwd waar ik een denk fout heb gemaakt?
Zal dit ook op het Duitse forum posten. Maar dat zal in het Engels moeten mijn duits is niet zo best :S