Simpele Optelling

Visualisatie in EIB-KNX systemen, een vak apart.
TBBW
Berichten: 136
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Simpele Optelling

Bericht door TBBW »

Thanks,

Als ik in NC een 0 laat staan, krijg ik een check error.
Plaats ik er een 1 in plaats dan niet.
Is dit normaal?

Groet
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Simpele Optelling

Bericht door 747driver »

Hmm, zou zeggen dat dat niet normaal is.
De ingang (EN[1]) wordt namelijk niet gebruikt in de formules van de module.
Die check error, wat zegt ie dan precies?
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Simpele Optelling

Bericht door 747driver »

Heb het net zelf eens geprobeerd en inderdaad, je moet er een "harde" 0 of 1 in de input plaatsen!
TBBW
Berichten: 136
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Simpele Optelling

Bericht door TBBW »

Thanks,

Als hij in de module geen functie heeft zet ik hem hard op 0
Ga even testen.

Fijne dag
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Simpele Optelling

Bericht door 747driver »

Nog zitten puzzelen waarom er een harde 0 of 1 in de input moet worden gezet.
Uiteindelijk heeft ie al een default waarde.
Kzie geen reden maar het is blijkbaar wel nodig.
Echt fijn is de dag niet.
Kleine 3 dagen BKK en we mogen de kamer niet uit.
Daar houden we ons wel aan want we willen niet in de Bombat of de Bangkok Hilton terecht komen :o
En dan geven ze me een kamer met uitzicht op de bar/pool area...
Hoor wel of het gelukt is met de reset module.
cevers
Berichten: 183
Lid geworden op: wo 03 jul 2013, 20:12

Re: Simpele Optelling

Bericht door cevers »

747driver schreef:
di 04 aug 2020, 12:59
Nog zitten puzzelen waarom er een harde 0 of 1 in de input moet worden gezet.
Uiteindelijk heeft ie al een default waarde.
Kzie geen reden maar het is blijkbaar wel nodig.
Echt fijn is de dag niet.
Kleine 3 dagen BKK en we mogen de kamer niet uit.
Daar houden we ons wel aan want we willen niet in de Bombat of de Bangkok Hilton terecht komen :o
En dan geven ze me een kamer met uitzicht op de bar/pool area...
Hoor wel of het gelukt is met de reset module.
Sterkte daar!

Over de logica module: Dat is jammer genoeg een Homeserver ding dat hij altijd minstens 1 ingang gekoppeld / hard ingevuld wil hebben.
Ongeachte welke module je gebruikt. Ooit geprobeerd een module te maken zonder ingangen wat eruitzag dat het werkte.
(alleen maar uitgangen op de logica module in Expert) en toch zeurde hij toen over dat de ingang niet was aangesloten :lol:
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Simpele Optelling

Bericht door 747driver »

Waarschijnlijk dat ik er daarom een ingang bij verzonnen heb ;)
Vermoed dat ik in eerste instantie de module ook zonder ingang had gemaakt.

Heb een kleine aanpassing aangebracht in de module waardoor ie na een HS reboot 60 minus de huidige seconde in het tijd geheugen zet.
Vind de initialisatie bv om 12:38:34 plaats dan zal het tijdgeheugen de waarde 26 (60-34) krijgen en de timer dus op de hele minuut aflopen waardoor de module wordt aangeroepen.
Na de initialisatie doe ik hetzelfde maar dan zou het tijdgeheugen wellicht de waarde 60 kunnen krijgen.
Nou ja, hij kan best wel eens per minuut een klein rekensommetje maken :lol:
Dit ook met het oog op het synchroniseren van de tijd met een NTP server.
TBBW
Berichten: 136
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Simpele Optelling

Bericht door TBBW »

Check !!
Plaats reactie