Beste,

Mijn basis programmatie heb ik gedaan via ets maar mijn scenes en automatisering wil ik nu in Loxone gaan doen.
Ik heb nu een centraal functie gebruikt waarmee ik een alles uit maak.
De knop heb ik reeds als sensor aangemaakt.
In ets heb ik ingesteld dat wanneer ik op de knop druk dat hij een 1 moet sturen.
Nu is het nadeel dat in loxone de ingang continu op 1 blijft staat. Zodat ik de functie alles uit geen 2de keer meer kan uitvoeren.
Iemand enig idee hoe ik dit kan oplossen. Alles uit in ETS is geen optie.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Zennio Railquad 8 ism Loxone

Bericht door Dré »

Ik vermoed dat je in de. Loxone moet zijn. Kun je de ingang niet als een puls schakelaar maken?
CALPI
Berichten: 17
Lid geworden op: zo 27 dec 2015, 19:55

Re: Zennio Railquad 8 ism Loxone

Bericht door CALPI »

Ik zou inderdaad graag weten als dit mogelijk is om een puls te sturen met de railquad.
Liefst nog als men lang drukt op een binaire ingang.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Zennio Railquad 8 ism Loxone

Bericht door Dré »

Wat wil je precies doen dan, wil je dat hij altijd een 1 of 0 stuurd of wil je dat bij een korte puls hij gaat omschakelen tussen 1 en 0?
Je kunt er voor kiezen om lang en kort te drukken, dan moet je de ingang instellen als een puls drukker.
CALPI
Berichten: 17
Lid geworden op: zo 27 dec 2015, 19:55

Re: Zennio Railquad 8 ism Loxone

Bericht door CALPI »

Het is de bedoeling om sferen (alles uit,...) te bedienen met een drukknop.
Nu als ik de drukknop in loxone configureer dan krijg ik een 1 of een 0. Ik zou dus telkens 2 keer moeten drukken om de sfeer terug te moeten oproepen.
Ik heb dit probleem kunnen verhelpen door de functie blok "schakelen naar puls" te gebruiken. Bij een opgaande of dalende flank wordt er een puls gegenereerd.

Toch bedankt voor jullie hulp.