schakelen verwarming 2 groepen aan voorrang

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
peter-keetfm
Berichten: 59
Lid geworden op: di 10 okt 2017, 12:53

schakelen verwarming 2 groepen aan voorrang

Bericht door peter-keetfm »

kan er even niet uit komen
als volgt

vloerverwarming beneden
boven verwarming met klep en thermostaat
schakelactor hager 2 schakelen 1 voor cv en andere voor klep

bij vraag beneden komt er een 1 op het adres aan dus kanaal 1 gaat aan cv aan dus
bij vraag van de thermostaat boven kanaal 1 aan en klep kanaal 2 open dus aan (cv is met tijd vertraging maar dat doet er nu niet toe)

maar nu het probleem is dat bij uit van beneden of boven hij alles uit stuurt 0
terwijl beneden nog vraag is
moet ik nou een extra relai van de actor gaan gebruiken en deze over bruggen met de cv kanaal 1 (hardwarematig simpel)
maar het is domotica dit moet toch via ets softwarematig te programmeren zijn
als het AAN 1 van beneden of boven moet voorrang hebben pas als beide het UIT 0 dan moet het uit gaan
misschien heel simpel maar ik kom er zo niet uit
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: schakelen verwarming 2 groepen aan voorrang

Bericht door egfdevos »

Welke Hager actor gebruik je?
Edwin
peter-keetfm
Berichten: 59
Lid geworden op: di 10 okt 2017, 12:53

Re: schakelen verwarming 2 groepen aan voorrang

Bericht door peter-keetfm »

txa207c
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: schakelen verwarming 2 groepen aan voorrang

Bericht door egfdevos »

automatische functie type OR gebruiken

vraag boven op "AAN / UIT"
vraag benden op "Automatisch sturing"
Edwin
peter-keetfm
Berichten: 59
Lid geworden op: di 10 okt 2017, 12:53

Re: schakelen verwarming 2 groepen aan voorrang

Bericht door peter-keetfm »

super bedankt

het werkt top nu
dat het zo simpel kan zijn
maar je moet het net even weten
bedankt
Plaats reactie