programmatie van gira dali gateway PROBLEMEN

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
mzungu100
Berichten: 82
Lid geworden op: wo 11 nov 2009, 19:40

programmatie van gira dali gateway PROBLEMEN

Bericht door mzungu100 »

Hallo
De dali gateway levert problemen met de nieuwste update van ets5 (ets 5.6.1 build 803).

Als we in het parametervenster een dali test uitvoeren dan geeft hij aan dat hij geen verbinding kan maken met de gateway.

Nochtans heeft ie van mij een fysiek adres gekregen.


Ik heb het geprobeerd met een oude ets5 versie 5.5.3 build 871 en er is geen probleem. De Dali gateway kan geparametreerd worden.


Wat kan hiervan de oorzaak zijn?

Met vriendelijke groeten

Paul :roll:
mzungu100
Berichten: 82
Lid geworden op: wo 11 nov 2009, 19:40

Re: programmatie van gira dali gateway PROBLEMEN

Bericht door mzungu100 »

opgelost

KNX heeft versie 5.6.2 uitgebracht en het probleem is van de baan.

mvg

Paul