MDT RF - incompatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705)

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Etienne
Berichten: 56
Lid geworden op: za 21 jan 2017, 12:27
Locatie: Ninove

MDT RF - incompatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705)

Bericht door Etienne »

Onlangs heb ik mij MDT Rf componenten aangeschaft (RF actor en RF socket)
Bij het doorsturen van de software naar deze componenten krijg ik volgende foutmelding (Incomatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705). Nochtans lukt het mij wel om het groepsadres naar deze componenten te sturen.
Van de support afdeling van MDT kreeg ik volgend antwoord.

their actuator is on ETS 4 version you need one for ETS 5.
Do you also have an ETS 4 line coupler?

Als lijnkoppelaar gebruik ik Jung 2142 Reg en als mediakoppelaar Gira.
Ik werk met de versie ETS 5.

Wil dit antwoord van de supportdienst zeggen dat ik die componenten van MDT niet kan aansturen met mijn lijnkoppelaar.
Voor de actor heb ik de ETS 5 progr. van de MDT-site gehaald.

Het is wel niet de allernieuwste versie van de MDT sockets en actors maar de RF is compatibel. Waarom de software dan niet.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: MDT RF - incompatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705)

Bericht door egfdevos »

Als je die Gira mediakoppelaar selecteert en je kijkt dan bij Eigenschappen > Applicatie > "Vingerafdruk".
Wat staat daar: BF40 of F103 ?
Edwin
Etienne
Berichten: 56
Lid geworden op: za 21 jan 2017, 12:27
Locatie: Ninove

Re: MDT RF - incompatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705)

Bericht door Etienne »

Er staat F103 vermeld
MDT Actor : RF-AAK1UP.01 0415-19509
MDT Socket :RF-AKK1ST.01 0415/19466
Heb ook een socket die werkt : RFAKK1ST.01 1214/18850


Lijnkoppelaar :
JUNG 2142 REG
2142026100
827 746 03

Mediakoppelaar RF/TP
Gira
5110 00 /100

Alles met ETS 5
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: MDT RF - incompatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705)

Bericht door egfdevos »

Ik ga gewoon het rijtje af.
Is de vingerafdruk van die Jung lijnkoppelaar 9620 of B79F?
Edwin
Etienne
Berichten: 56
Lid geworden op: za 21 jan 2017, 12:27
Locatie: Ninove

Re: MDT RF - incompatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705)

Bericht door Etienne »

Jung lijnkoppelaar : B79F
Gira mediakoppelaar : F103

Ik veronderstel dat ik de juiste gedownload heb van de site van Jung en Gira.
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: MDT RF - incompatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705)

Bericht door egfdevos »

Ja, allemaal de laatste versie.

Ik begrijp nog steeds het antwoord van MDT support niet.
Edwin
Etienne
Berichten: 56
Lid geworden op: za 21 jan 2017, 12:27
Locatie: Ninove

Re: MDT RF - incompatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705)

Bericht door Etienne »

Ik snap dan niet waarom ik die incompatibiliteit krijg.
Het zijn allemaal RF +

enige tijd geleden kreeg ik van MDT volgende :
(dit was na de vraag of MDT RF compatibel was met jung en Gira.

Dear Etienne,

all of our RF products are RF+ (S-Mode), what means „system mode“. This is the real KNX RF.
Old products before have had the E-Mode, what means “easy mode”.
I thing you have to find out in witch mode the Gira coupler works.

The difference between both modes you will see under the following link:
https://www2.knx.org/knx-de/knx/technol ... /index.php#



Best Regards

Alexander Zokol
Technischer Support

MDT technologies GmbH
Papiermühle 1
D-51766 Engelskirchen
fon: +49 2263 88-130
fax: +49 2263 2587
mailto: zokol@mdt.de
internet: http://www.mdt.de
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: MDT RF - incompatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705)

Bericht door egfdevos »

Die Gira Mediakoppelaar is S-mode
Das het hele probleem ook verder niet.
Je hebt ook een socket die werkt.
Maar waarom dan die andere componenten niet werken...
Ja, verkeerde applicatie versie zegt hij.
Weet zeker dat je de adressen juist vergeven hebt?
Edwin
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: MDT RF - incompatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705)

Bericht door egfdevos »

Het enige dat ik me dan nog kan bedenken is deze te gebruiken.
https://www.mdt.de/download/Archiv/MDT_ ... nk_V10.pr5
Let op! Dit is een geheel project.
Dus project importeren.
Maak eerst even een kopie/back-up van je eigen project.
Dit project en je eigen project openen.
Dan de busdeelnemer kopieren naar jouw project.
Edwin
Etienne
Berichten: 56
Lid geworden op: za 21 jan 2017, 12:27
Locatie: Ninove

Re: MDT RF - incompatiebele BCU versie 0705 (behoeft 2705)

Bericht door Etienne »

Als ik de socket van jouw progr naar het mijne ga plakken dan krijg ik volgende melding :

Deelnemer '1.1.3 KNX RF+ Socket 1-fold ' is niet compatible het medium type van de lijn.
Knx.Ets.Common.Types.Exceptions.ValidationResultException: Deelnemer '1.1.3 KNX RF+ Socket 1-fold ' is niet compatible het medium type van de lijn.
bij Knx.Ets.ViewModel.Application.Wizards.GenericWizardPageVM.<>c__DisplayClassd.<GetStepsFromOperations>b__5()
Plaats reactie