Deelnemers in programmatie stand niet gevonden.

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Deelnemers in programmatie stand niet gevonden.

Bericht door 747driver »

Daar zat ik ook aan te denken.
Neem aan dat je de hulpvoeding en de KNX voeding niet hebt omgewisseld?
Een KNX voeding heeft een smoorspoel welke ervoor zorgt dat het op de voedingsspanning gesuperponeerde data signaal niet wordt kortgesloten in de voeding.
Een "gewone" voeding heeft dat niet.

Je zou dit kunnen testen door een smoorspoel in serie te plaatsen met de laagspanning van de 107900
davyR
Berichten: 8
Lid geworden op: wo 29 aug 2018, 18:10

Re: Deelnemers in programmatie stand niet gevonden.

Bericht door davyR »

'k Probeer deze avond nog eens een deftige foto van de volledige opstelling te maken en te uploaden. de voedingen zijn niet gewisseld :)
Mocht het probleem veroorzaakt worden door een kapotte smoorspoel, zou ik dan ook geen problemen hebben om de ip-interface te programmeren?
En is het normaal dat de voeding geen error status geeft bij een kapotte smoorspoel?

'k Check al eens in de winkel als k aan een goedkope smoorspoel kan geraken om te testen.
Waarschijnlijk wat domme vragen, maar mijn electriciteitskennis is nog groeiende :)
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Deelnemers in programmatie stand niet gevonden.

Bericht door egfdevos »

Het programmeren van de interface gaat over de "netwerk" kant. Dat word gevoed uit die 24v hulpspanning.

Meanwell knx voeding zijn lekker goedkoop.

De smoorspoelen is een los circuit dat ze achter de eigenlijke voeding plakken. Daarom krijg je geen storing op de voeding.
Vroeger was de smoorspoel zelfs fysiek een los component.
Edwin
davyR
Berichten: 8
Lid geworden op: wo 29 aug 2018, 18:10

Re: Deelnemers in programmatie stand niet gevonden.

Bericht door davyR »

k Heb een nieuwe voeding besteld, binnen een paar dagen weet k of dat de oorzaak was :fingers crossed:
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Deelnemers in programmatie stand niet gevonden.

Bericht door 747driver »

Een choke blijkt toch iets meer te zijn dan een smoorspoel.
davyR
Berichten: 8
Lid geworden op: wo 29 aug 2018, 18:10

Re: Deelnemers in programmatie stand niet gevonden.

Bericht door davyR »

Ondertussen heb k een poging ondernomen met een nieuwe voeding, maar met hetzelfde resultaat. Hieronder de meest basic setup die ik kon opzetten. De bekabeling lijkt mij ok.
Afbeelding
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Deelnemers in programmatie stand niet gevonden.

Bericht door Dré »

Beste Davy,

Op je ip interface is de 24v en de KNX aansluiting omgedraaid met elkaar, de KNX moet de zwart met rode blokje hebben en de 24V moet de geel met wit aansluitblokje hebben. Omdat dit omgedraaid is zal je interface ook niet werken nu.
De aansluitblokjes (wago's kun je naar boven toe trekken.
davyR
Berichten: 8
Lid geworden op: wo 29 aug 2018, 18:10

Re: Deelnemers in programmatie stand niet gevonden.

Bericht door davyR »

:facepalm: :oops:

amper 10 keer gecheckt.... Ik probeer het direct als ik thuis kom vanavond.
davyR
Berichten: 8
Lid geworden op: wo 29 aug 2018, 18:10

Re: Deelnemers in programmatie stand niet gevonden.

Bericht door davyR »

Effectief, probleem opgelost.

Thx voor de hulp iedereen.
Plaats reactie