Dimmen maar tot 57%

Alle vragen of opmerkingen betreffende EIB-KNX hardware kan je hier kwijt.
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Dimmen maar tot 57%

Bericht door Dré »

En als je dat dimmen via ETS, de bus monitor doet, is het dan ook zo dat je maar tot 57% kunt dimmen?
En als je de dimwaarde gebruikt (eventueel al even via de ETS bus monitor).
En kun je misschien omhoog en omlaag dimmen?

Overigens had jij ook al geprobeerd om en de spanning 230V er volledig af te halen en de bus, nu je een andere lamp er aan hebt hangen?
fbeerens
Berichten: 43
Lid geworden op: do 16 aug 2018, 10:38

Re: Dimmen maar tot 57%

Bericht door fbeerens »

spanning heb ik eraf gehad en bus ook, en even helemaal kaal projectje begonnen
en inderdaad als ik een groepadres aanmaak voor de dimwaarde en daar 100% heen stuur gaat ie gewoon naar 100%

dus ik doe iets verkeerd waarschijnlijk.

ik heb 3 groep adressen

0/0/1 aan en uit
0/0/2 dimmen
0/0/3 dim waarde

aan 0/0/1 heb ik een rocker hangen aan en uit
aan 0/0/2 heb ik die rocker hangen met dimmen

als ik die rocker bedien kom ik dus op 57%
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Dimmen maar tot 57%

Bericht door Dré »

En wat nu als je 0/0/2 aanstuurt via de bussmonitor?

Of anders even wat screenshots hier plaatsen.
fbeerens
Berichten: 43
Lid geworden op: do 16 aug 2018, 10:38

Re: Dimmen maar tot 57%

Bericht door fbeerens »

zie bijlages voor de screenshot (geen idee hoe je hier een plaatje invoegt)
Bijlagen
dimwaarde.png
dimwaarde.png (31.71 KiB) 7440 keer bekeken
dimmen.png
dimmen.png (40.8 KiB) 7440 keer bekeken
Dré
Berichten: 866
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Dimmen maar tot 57%

Bericht door Dré »

Je stuurt nu inderdaad een screenshot van je busmonitor, met het versturen van de dimwaarde en het op-dimmen.
Maar ik zie geen status melding, deze had je volgens mij nog niet gekoppeld, hierdoor heb ik geen idee wat nu het resultaat is van het aansturen, doormiddel van de busmonitor.

Als ik jou was zou ik ook even een groepsadres aanmaken voor de terugmelding, object 8 en 9 van uitgang 1.

Maar wat ik me hierdoor nu ook afvraag, als jij geen statusmelding hebt, hoe weet jij dan, dat hij dimt naar 57% ?
57% is vrij specifiek, dat is niet iets waarvan ik zeg, het is een schatting.
fbeerens
Berichten: 43
Lid geworden op: do 16 aug 2018, 10:38

Re: Dimmen maar tot 57%

Bericht door fbeerens »

nu met terug koppeling
dimwaarde2.png
dimwaarde2.png (33.62 KiB) 7432 keer bekeken
dimmen2.png
dimmen2.png (26.21 KiB) 7432 keer bekeken
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Dimmen maar tot 57%

Bericht door egfdevos »

Bij het sturen van een waarde als de dimmer uit staat gaat hij naar 57%...

Dan neem ik aan dat wanneer je een waarde stuurt als de dimmer aan staat hij wel voorbij die 57% gaat?
Dan neem ik aan dat met relatief dimmen je ook niet voorbij die 57% komt?
Dan ga ik ervan uit dat er een maximum dim niveau in staat welke dan aangepast moet worden.
Minimale en maximale dimwaarde op het
apparaat instellen
Het apparaat is klaar voor gebruik.
- Helderheidswaarde instellen
De instelling kan via de handbediening op het
apparaat of via de geprogrammeerde dimtoets
van een bedieningsapparaat worden uitgevoerd.
- Schakelaar (1) op max. instellen, om de ingestelde
helderheid als maximale dimwaarde over
te nemen.
Of:
- Schakelaar (1) op min. instellen, om de ingestelde
helderheid als minimale dimwaarde over
te nemen.
-Bedieningstoets (7) langer dan 3 s ingedrukt
houden.
De status-led knippert tweemaal. De ingestelde
helderheidswaarde wordt opgeslagen.
Edwin
fbeerens
Berichten: 43
Lid geworden op: do 16 aug 2018, 10:38

Re: Dimmen maar tot 57%

Bericht door fbeerens »

super dat is de oplossing dankjewel
egfdevos
Berichten: 1417
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Dimmen maar tot 57%

Bericht door egfdevos »

Graag gedaan.
Edwin
peter-keetfm
Berichten: 59
Lid geworden op: di 10 okt 2017, 12:53

Re: Dimmen maar tot 57%

Bericht door peter-keetfm »

even in haken
ik gebruik altijd 5 groep adressen voor mijn hager dimmers
je moet ook aan/uit (1bit)
en terugmelding aan/uit (1bit) hebben
dan heb je nog voor het dimmen nodig 3 stuks
in totaal dus 5 groep adressen
Plaats reactie