Lamp uit na x minuten

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
Plaats reactie
Joop3
Berichten: 3
Lid geworden op: za 02 nov 2019, 13:09

Lamp uit na x minuten

Bericht door Joop3 » za 02 nov 2019, 13:22

Hallo,

Wij hebben in onze woning een Knx-systeem met een Schneider Electric HomeLYnk LSS100100. Nu zou ik graag een aantal lampen als volgt willen programmeren:

Tik de lamp aan, daarna zou deze uit zichzelf na bijvoorbeeld 5 minuten uit moeten schakelen.

Volgens mij is dat op te lossen met een script. Maar hoe moet dat script er uit zien?

Groet,

Joop

egfdevos
Berichten: 1121
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, Nederland

Re: Lamp uit na x minuten

Bericht door egfdevos » za 02 nov 2019, 15:38

Waarschijnlijk geen antwoord op je vraag.

In de meeste actoren zit een trappenhuisfunctie. Dat doet precies dit.
Edwin

Dré
Berichten: 704
Lid geworden op: do 04 feb 2010, 18:05

Re: Lamp uit na x minuten

Bericht door Dré » zo 03 nov 2019, 15:59

En met die functie kun je vaak ook gewoon nog het normale aan/ uit laten werken, dus dat de lamp niet uit gaat na 5 minuten omdat jij daar aan het werk bent.

Joop3
Berichten: 3
Lid geworden op: za 02 nov 2019, 13:09

Re: Lamp uit na x minuten

Bericht door Joop3 » ma 04 nov 2019, 23:08

Hartelijk dank!! Dat is de oplossing en het werkt perfect!! Bij de schakelactors krijg ik het voor elkaar met de timerfunctie. Bij de dimactors wil het nog niet lukken, maar de functie zit er in ieder geval wel op.

Joop3
Berichten: 3
Lid geworden op: za 02 nov 2019, 13:09

Re: Lamp uit na x minuten

Bericht door Joop3 » vr 15 nov 2019, 23:35

Hallo allemaal,

Ik probeer een staircase timer te zetten op een dimactor. Wie weet wat ik fout doe?

Groet,

Joop
Bijlagen
Knipsel.JPG
Knipsel.JPG (209.49 KiB) 66 keer bekeken

egfdevos
Berichten: 1121
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, Nederland

Re: Lamp uit na x minuten

Bericht door egfdevos » za 16 nov 2019, 06:29

1/1/7 Je schakelt zowel aan/uit als trappenhuis op hetzelfde moment.

Opsplitsen in twee verschillende GA's.
Dus eentje voor de functie aan/uit en eentje voor de trappenhuisfunctie.
Edwin

Plaats reactie