Dus als ik in het toilet 2x binnen 3 seconden aan druk op de 1v schakelaar moet de ventilator hoog gaan lopen.
Code: Selecteer alles
#Reset
5012|1|"OC[1]"|"0"|""|0|0|1|0
#1ste Aan: 1 in geheugen 1, ingang 2 in tijd 1
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 1 and SN[1] == 0"|"1"|"EN[2]"|0|1|1|0
#1ste Uit: 2 in geheugen 1, ingang 2 in tijd 1
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 0 and SN[1] == 0"|"2"|"EN[2]"|0|1|1|0
#Reset als ingang 1 = 1 en geheugen 1 = 2 en timer 1 loopt
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 1 and SN[1] == 2 and OC[1] == 0"|"0"|"0"|0|1|1|0
#Als ingang 1 = 1 en geheugen 1 = 1 en timer 1 loopt. Zet uitgang 1 op 1. Daarna tijd 1 en geheugen 1 op 0
5012|0|"EC[1] and EN[1] == 1 and SN[1] == 1 and OC[1] == 0"|"1"|""|1|0|0|0
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 1 and SN[1] == 1 and OC[1] == 0"|"0"|"0"|0|1|1|0
#Reset als ingang 1 = 0 en geheugen 1 = 1 en timer loopt
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 0 and SN[1] == 1 and OC[1] == 0"|"0"|"0"|0|1|1|0
#Als ingang 1 = 0 en geheugen 1 = 2 en timer 1 loopt. Zet uitgang 2 op 1. Daarna tijd 1 en geheugen 1 op 0
5012|0|"EC[1] and EN[1] == 0 and SN[1] == 2 and OC[1] == 0"|"1"|""|2|0|0|0
5012|1|"EC[1] and EN[1] == 0 and SN[1] == 2 and OC[1] == 0"|"0"|"0"|0|1|1|0
In de praktijk zal dit nooit voorkomen. Maar meer benieuwd waar ik een denk fout heb gemaakt?
Zal dit ook op het Duitse forum posten. Maar dat zal in het Engels moeten