Detectie en guard

Problemen, Tips of tricks met ETS programmatie post je hier.
TBBW
Berichten: 138
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Detectie en guard

Bericht door TBBW »

Dag Allemaal,

Afschakelen van pomp bij lekkage.

Heb een vlotter gemaakt, die een signaal afgeeft als er een water nivo wordt gemeten.
(Binary van 0 naar 1)
Resultaat daarvan de pump wordt uitgeschakeld.
so far so good, echter dit soort Sh#t komt nooit alleen, ik wil ook graag een bus monitor hebben.
Als de HS4 een of beide units niet kan bereiken moet de pump uit ongeacht water nivo, immers de beveiliging is
op dat moment niet meer aanwezig.

enig idee, hoe ik dit kan neerzetten?

dank
egfdevos
Berichten: 1431
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Detectie en guard

Bericht door egfdevos »

Als er geen Heartbeat functie is.

Cyclisch zenden > reset timer
einde timer > uit (alarm)
Edwin
TBBW
Berichten: 138
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Detectie en guard

Bericht door TBBW »

nice, en hoe send ik cyclisch zonder gebruik te maken
van een timer. of het moet een timer zijn die start als de pomp
aan is en stop op het moment dat de installatie niet wordt gebruikt. anders loopt de timer onnodig, system resources

dank
egfdevos
Berichten: 1431
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Detectie en guard

Bericht door egfdevos »

Kan me niet voorstellen dat de KNX input die aan de vlotter zit geen cyclisch zenden heeft voor zijn huidige toestand.
Deze gaat dan in de (trappenhuis) timer op de HS.
Edwin
TBBW
Berichten: 138
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Detectie en guard

Bericht door TBBW »

De KNX input is een binary input. (Merten/Schneider)
Vlotter in rust 0, alarm 1.
Echter de cyclische input naar de HS4 of de actor, hoeft alleen maar als het systeem
Aan staat. Anders creër ik onnodig bus verkeer.
Hoe doe ik dat.
egfdevos
Berichten: 1431
Lid geworden op: vr 26 jul 2013, 07:31
Locatie: Zeeuws-Vlaanderen, NL

Re: Detectie en guard

Bericht door egfdevos »

Aangezien we hier praten over een beveiligingsfunctie dient er altijd een cyclische verzending te gebeuren.
Edwin
TBBW
Berichten: 138
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Detectie en guard

Bericht door TBBW »

Nu begrijp ik je niet goed, de beveiliging hoeft toch alleen aanwezig te zijn als het
Systeem in werking is.
Immers als de pomp uit staat is er geen water flow.
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Detectie en guard

Bericht door 747driver »

Wanneer je de waarde niet cyclisch krijgt weet je toch niet of het systeem nog werkt?
Je zegt zelf al "echter dit soort Sh#t komt nooit alleen, ik wil ook graag een bus monitor hebben".
En alleen cyclisch zenden wanneer het systeem op Alarm staat heeft ook weinig zin.
Na 1 Alarm message weet de HS4 ook wel dat ie de pomp uit moet zetten.
En met die resources valt het echt wel mee hoor.
1 berichtje per max drooglooptijd/2 daar merk je niets van en is zeker geen onnodig busverkeer.
Heeft de binary input module wellicht een optie om het cyclisch verzenden te stoppen?
Dan zou je idd bij uitgeschakelde pomp wat busverkeer besparen.
TBBW
Berichten: 138
Lid geworden op: di 06 nov 2012, 22:43

Re: Detectie en guard

Bericht door TBBW »

Ja, precies dat is een beetje wat ik bedoel/graag wil.
Als de pomp draait, moet er bewaking zijn.
Als de pomp uit staat hoeft er geen bewaking te zijn, mocht er dan een leiding breken, dan
Wordt het water in het drukvat opgevangen in een bak. Flotter gaat drijven en de pomp kan dan nooit
In bedrijf worden gezet.

Op het moment dat de pomp wordt ingeschakeld, moet er bewaking zijn van het flotter mechanisme.
Object; tuinpomp gaat van 0 naar 1.
En dan moet er ook bewaking gestart worden
Object: pompbewaking van 0 naar 1, welke een cyclus creëert
Van een on puls iedere 3 minuten, geen puls om een of andere reden (no-comm HS4 of knx-bus fail.) pomp uit.
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: Detectie en guard

Bericht door 747driver »

Welke binary input gebruik je?
Ik heb bv een Gira 106800 binaire ingang die bij de parameter cyclisch zenden de volgende opties heeft:
- Geen cyclisch zenden
- Herhalen bij AAN
- Herhalen bij UIT
- Herhalen bij AAN en UIT