ETS Programmeren met virtuele OFF functie.

Bericht door Birds »

Hallo,

Ik moet een project maken.
ik beschik over componenten van de fabrikant Gewiss.
hier heb ik ook een internet gateway van die interne visualisatie software heeft.

Ik heb een drukknop die vb groepasadres 0/0/1 heeft en verbonden is met ch1 van de actuator.

nu heb ik een groepsadres gemaakt: 0/0/2 (deze ga ik gebruiken als "centrale OFF" en verbind deze met alle channels van de actuator.)
ik verwijs dit groepsadres NIET aan een drukknop.

in de gateway kan ik alles visualiseren en kan ik het groepsadres 0/0/2 als OFF functie instellen.
als ik bijvoorbeeld groepsadres 0/0/1 ingeschakeld heb en ik druk op all off (dus 0/0/2) dan schakelt de actuator wel uit.
Maar het groepsadres 0/0/1 blijft actief, dus moet ik 1maal drukken om hem op 0 te zetten (dus gebeurd er niets), en dan nog eens drukken om hem actief te kunnen maken .

is het niet mogelijk het het groepsadres 0/0/1 mee te laten luisteren naar de all off?

alvast bedankt.

grtjs
chevcamaro
Berichten: 17
Lid geworden op: wo 03 nov 2010, 20:37

Re: ETS Programmeren met virtuele OFF functie.

Bericht door chevcamaro »

Hallo,

Ik ken de visualisatie software van gewiss niet,maar kun je onder de knop niet meerdere acties zetten?
dus knop-->0/0/1 en 0/0/2 UIT

Met vriendelijke groet,
Chevcamaro
hfx
Berichten: 71
Lid geworden op: do 02 feb 2012, 01:37

Re: ETS Programmeren met virtuele OFF functie.

Bericht door hfx »

Beste,
Normaal kan een sensor maar één groepsadres hebben, maar dit is niet helemaal waar. T.t.z maar één zendend groepsadres. Een sensor kan ook een tweede groepsadres hebben die dan "meeluistert" en zodoende weet dat hij terug op 0 moet staan. Het is zoiets ongeveer geloof ik, kan iemand dat bevestigen?
747driver
Berichten: 1475
Lid geworden op: za 19 feb 2011, 10:06

Re: ETS Programmeren met virtuele OFF functie.

Bericht door 747driver »

Heeft lijkt mij te maken met het ontbreken van een terugmelding.
Lees dit topic eens.
Is dan wel geen Gewiss maar het probleem lijkt er wel op.
Wellicht de oplossing ook ;)
Zou Gewiss gewoon even contacten en je probleem voorleggen.
Jan-Age
Berichten: 26
Lid geworden op: di 26 apr 2011, 10:53

Re: ETS Programmeren met virtuele OFF functie.

Bericht door Jan-Age »

Volgens mij mis je inderdaad de terugmelding, zo komt het wel bij mij over. ;)
gefliptegast
Berichten: 14
Lid geworden op: vr 02 mar 2012, 11:25
Locatie: Utrecht

Re: ETS Programmeren met virtuele OFF functie.

Bericht door gefliptegast »

Dit kun je zelf oplossen door de Transmit vlag van de actor in ETS hoog te maken. Zorg dat 1/0/0 zendend is (staat er een S bij), dan krijgt deze van de actor te horen als hij schakeld door wat voor reden dan ook.